Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Ippon Back Power Pro 500

Список форумов » Другая аппаратура
АвторСообщение
Vlad2
Новичок
Сообщения: 13




21-10-2016 09:54

UPS (плата 098-18690-01) при отключении сети и отключенной кпопке прерывисто пищит пока не отключ. АКБ.Батарея новая,заряженая,все остальные режимы работают нормально-(зарядка идет,при пропадании входного напряжения-UPS держит от АКБ).Что делать?
KRAB
monitor.net.ru
monitor.net.ru
Сообщения: 14370




23-10-2016 00:25

Vlad2 писал:
Что делать?
- нести МАСТЕРУ !
Vlad2
Новичок
Сообщения: 13




27-10-2016 16:55

Замена конденсатора C16 (47мкфx50 V) решила проблему,измеренные параметры конденсатора ESR-метром: емкость=46.07 мкф ,ESR=0,15 K
Porter
Участник
Сообщения: 5423




27-10-2016 22:23

ESR=0,15 K гы-гы
wiss
Новичок
Сообщения: 1




29-11-2016 18:35

Ippon Back Power Pro 600 с такой же платой и с таким же дефектом, помогла замена C16 (47мкфx50 V) и C18 (47мкфx50 V). C18 вообще высох.
Список форумов » Другая аппаратура » Ippon Back Power Pro 500
Перейти:  
Текущий раздел » Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)


Похожая информация:
  • UPS IPPON Back Power Pro 600
  • IPPON Back Power PRO 500
  • Ippon Smart Power Pro 1000 отключается
  • UPS IPPON M:Smart Power Pro 1400 интерфейс кабель
  • Ippon Smart Winner 3000 греется.







  • Электроника
    Прошивки и схемы на телевизоры, мониторы, dvd, телефоны. Schematic, Service Manual (mode), eeprom dumps Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы поиск и продажа электронных компонентов, магазины, datasheet, pdf, размещение в интернете рекламы на сайтах электронной тематики