При подаче сети проворачивает заслонку на 180 градусов, и останавливается, не высвечивая на дисплее ничего. Включаю любой режим работы - сразу пишет Ф8 опять же проворачивая заслонку на 180 гр. Склоняюсь к утечке хладогента! Экспериментально проверено при обрыве 1 из 3 датчиков температуры - ошибка Ф7.
Пригласили специалиста, сказал что хладгент в норме.
Кто знает какик сопртивления термодатчиков должны быть в норме, возможно уход параметров термодатчиков???
Seg, ошибка F8 это неисправность датчика температуры конденсатора наружного блока. Я предполагаю, что он просто не подключен. Это распространённая ошибка у установщиков, подключают ТЭН подогрева компрессора (его разёмы висят свободно) а про датчик забывают, так как его разьёмы обычно спрятаны вовнутрь нар. и внутр. блока.
Все, вроде-бы разобрался, датчик температуры конденсатора внутреннего блока показывал 270 - 300 Ом. Подставил сопротивление 5кОм все пошло.
Константин Александрович, Скажите пожалуйста, если знаете, какое должно быть сопртивление этого датчика.