Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Заземление и электропитание газовых котлов.

Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу 1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21, 22  След.
АвторСообщение
Винни Пух
Участник
Сообщения: 390




23-01-2009 21:44

Тема предназначена для обсуждения вопросов, связанных с электропитанием и заземлением.

Несмотря на то, что заземление и зануление относятся к разряду безопасности, практически все производители котлов в инструкции по установке требуют наличия заземления, а при его отсутствии или неправильном выполнении предупреждают об опасности не только поражения электрическим током, но и поломке изделия. Возможна также неправильная работа схемы контроля пламени. Отсюда вывод, делать его надо, но как правильно?
Просьба участников обсуждения свои мысли приводить с доказательствами, основанными на документах, законах физики, конкретных случаев из жизни с указанием причин, а не просто « мне кажется…». Итак:

Определения:

Заземлением какой-либо части электроустановки и другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.
Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землей металлических нетоковедущих частей электроустановок, которые могут оказаться под напряжением.
Заземляющее устройство -- это совокупность заземлителя -- металлических проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей, и заземляющих проводников, соединяющих заземленные части электроустановки с заземлителем.
Заземлителем называется проводник (электрод) или совокупность металличе­ски соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в соприкос­новении с землей.
Рабочим заземлением называется заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки.
Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамерен­ное соединение частей электроустановки, нормально не
находящихся под напряже­нием, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трех­фазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока и с глухо-заземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.
Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генера­тора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через ма­лое сопротивление (например, через трансформаторы тока).


Правила Устройства Электроустановок (7-е издание, 2006 г.)

1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
Первая буква - состояние нейтрали источника питания относительно земли:
Т - заземленная нейтраль;
Вторая-буква - состояние открытых проводящих частей относительно земли:
N - открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN…
и заземлены, если применены системы IT или ТТ. (с излираванной нейтралью)

1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя (то, что называют заземлением), не присоединенного к нейтрали, допускается только в тех случаях (только!), когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.
1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83.
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания (вот вам и про газовую трубу);
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;

Смотрим картинку ниже

Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:
М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 — металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 — металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 — сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 — арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 — токоотвод системы молниезащиты; 5 — контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 — проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник


1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.


1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.

! контур заземления, которые многие считают основным, является необязательным, но желательным при плохом нуле на вводе в здание. В старых правилах писали: «В системах с глухозаземленной нейтралью использовать заземление без зануления ЗАПРЕЩАЕТСЯ!»
Cesar
monitor.net.ru
monitor.net.ru
Сообщения: 5791




23-01-2009 22:17

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

3.246. При монтаже заземляющих устройств следует соблюдать настоящие правила и требования ГОСТ 12.1.030-81.
3.247. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается.
3.248. Соединение заземляющих и нулевых защитных проводников должно быть выполнено: сваркой на магистралях, выполненных из строительных профилей; болтовыми соединениями - на магистралях, выполненных электромонтажными конструкциями; болтовыми соединениями или сваркой - при подсоединениях к электрооборудованию; пайкой или опрессовкой - в концевых заделках и соединительных муфтах на кабелях. Места соединения стыков после сварки должны быть окрашены.
3.249. Контактные соединения в цепи заземления или зануления должны соответствовать классу 2 по ГОСТ 10434-82.
3.250. Места и способы подсоединений заземляющих и нулевых защитных проводников к естественным заземлителям должны быть указаны в рабочих чертежах.
3.251. Заземляющие и нулевые защитные проводники должны быть защищены от химических воздействий и механических повреждений в соответствии с указаниями, приведенными в рабочих чертежах.
3.252. Магистрали заземления или зануления и ответвления от них в закрытых помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра. Это требование не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а также на заземляющие и нулевые защитные проводники, проложенные в трубах, коробах или замоноличенные в строительные конструкции.
3.254. Заземление канатов, катанки или стальной проволоки, используемых в качестве несущего троса, должно быть выполнено с двух противоположных концов присоединением к магистрали заземления или зануления сваркой. Для оцинкованных канатов допускается болтовое соединение с защитой места соединения от коррозии.
3.255. При использовании в качестве заземляющих устройств металлических и железобетонных конструкций (фундаментов, колонн, ферм, стропильных, подстропильных и подкрановых балок), все металлические элементы этих конструкций должны быть соединены между собой, образуя непрерывную электрическую цепь, железобетонные элементы (колонны), кроме этого должны иметь металлические выпуски (закладные изделия) для присоединения к ним сваркой заземляющих или нулевых защитных проводников.
3.256. Болтовые, заклепочные и сварные соединения металлических колонн, ферм и балок, используемых при возведении зданий или сооружений (в том числе эстакад всех назначений) создают непрерывную электрическую цепь. При возведении здания или сооружения (в том числе эстакад всех назначений) из железобетонных элементов непрерывная электрическая цепь должна быть создана с помощью сварки арматуры прилегающих элементов конструкций между собой либо приваркой к арматуре соответствующих закладных деталей. Эти сварные соединения должны быть выполнены строительной организацией в соответствии с указаниями, приведенными в рабочих чертежах.
3.257. При креплении электродвигателей с помощью болтов к заземленным (зануленным) металлическим основаниям перемычку между ними выполнять не следует.
3.258. Металлические оболочки и броня силовых и контрольных кабелей должны быть соединены между собой гибким медным проводом, а также с металлическими корпусами муфт и металлическими опорными конструкциями.
Сечение заземляющих проводников для силовых кабелей (при отсутствии других указаний в рабочих чертежах) должно быть,не менее мм2:
6 для кабелей сечением жил до 10 мм2
10 « « « « от 16 до 35 мм2
16 « « « « « 50 « 120 «
25 « « « « « 150 « 240 «
Сечение заземляющих проводников для контрольных кабелей должно быть не менее 4 мм2.


3.260. При использовании строительных или технологических конструкций в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников на перемычках между ними, а также в местах присоединений и ответвлений проводников должно быть нанесено не менее двух полос желтого цвета по зеленому фону.
3.261. В электроустановках напряжением до 1000 В и выше с изолированной нейтралью заземляющие проводники разрешается прокладывать в общей оболочке с фазными или отдельно от них.
3.262. Непрерывность цепи заземления стальных водогазопроводных труб в местах соединения их между собой следует обеспечивать муфтами, наворачиваемыми до конца резьбы на конец трубы с короткой резьбой и установкой контргаек на трубе с длинной резьбой.
Cesar
monitor.net.ru
monitor.net.ru
Сообщения: 5791




24-01-2009 01:40

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ПЕРВАЯ БУКВА
T - Глухозаземленная нейтраль
I - Изолированная нейтраль

ВТОРАЯ БУКВА
T - Непосредственное присоединение открытых токопроводящих частей к земле (защитное заземление)
N - Непосредственное присоединение открытых токопроводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания (защитное зануление)

ПОСЛЕДУЮЩИЕ БУКВЫ
S - Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно на всем протяжении системы
C - Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены на всем протяжении системы
C-S - Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены на части протяжении системы


.........................................СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ............................................
Cesar
monitor.net.ru
monitor.net.ru
Сообщения: 5791




24-01-2009 02:59

РАБОЧИЕ , НУЛЕВЫЕ РАБОЧИЕ и ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ проводники (обозначение)

L - Рабочий проводник
N - Нулевой рабочий проводник
РЕ - Нулевой защитный проводник
PEN - Совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник
FE - Функциональный заземляющий проводник
PEF - Совмещенный защитный и функциональный заземляющий проводник
Cesar
monitor.net.ru
monitor.net.ru
Сообщения: 5791




06-02-2009 00:25

Итак , предлагается к рассмотрению схема подключения котла.
Винни Пух
Участник
Сообщения: 390




07-02-2009 14:42

Галваническая развязка газовой трубы. За фото спасибо Alex870.
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=94371
svorgo
Гость 77.39.*.*





07-02-2009 18:11

Винни Пух писал:
Галваническая развязка газовой трубы. За фото спасибо Alex870.
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=94371


И как же этот фитинг развязывает, там в этот фитинг вставляется гофра из нержавейки.

P.S. В понедельник выложу фотку фитинга который с недавнего времени заставляют ставить в России.
Alex870
Новичок
Сообщения: 7




08-02-2009 08:18

svorgo, Гофра вставляется в пластиковое кольцо и затем в фитинг, конец трубы упирается в пластиковую прокладку, все обжимается и электрического контакта металлической газовой трубы и котла НЕТ ! улыбка
kipia
Участник
Сообщения: 176




09-02-2009 09:39

Cesar писал:
Итак , предлагается к рассмотрению схема подключения котла.

Уточните назначение двухполюсного выключателя после автомата. Это- самое место для УЗО. А перед счетчиком вводной автомат (если это ввод в отдельное здание) или коммутационный аппарат (если ввод на этаже в квартиру) все-таки необходим.
svorgo
Гость 88.215.*.*





09-02-2009 10:16

Alex870, К этой подводке у нас заставляют ставить ещё вот это. (фитинг вкручиваетсч в газ. кран)
Cesar
monitor.net.ru
monitor.net.ru
Сообщения: 5791




09-02-2009 11:23

Мужики , мы на МОНИТОРЕ , а не на СОКе... Далась вам эта вставка , обсуждаем электрическую схему .
kipia, назначение двухполюсного выключателя после автомата - технологический , для ремонта котла (как по мне , то лучше разъёмное соединение с невозможностью перефазировки). Установка счетчика и автомата думаю не принципиальна , возможны варианты. Вот только автоматы я не видел , чтобы их до счетчика ставили , а если их 5 шт.? Схема специально нарисована самая упрощенная , здесь главным является правильность подключения защитного проводника. Напомню , что сейчас обсуждаем схему подключения в многоквартирном доме , за отдельное здание разговор будет позже.
kipia
Участник
Сообщения: 176




09-02-2009 12:55

Раз схема упрощенная, согласен полностью с подключением защитного проводника. Автомат или рубильник перед счетчиком ставится всегда в соответствии с ПУЭ п.1.5.36, но это- действительно не для этой темы. Случай с перефазировкой- согласен, но по правилам безопасности: снять напряжение, убедиться в его отсутствии (несмотря на видимый разрыв цепи) и вывесить запрещающий плакат. Другой вопрос: как в квартире реализовать уравнивание потенциалов труб? Дело очень нужное, но никогда не видел, чтобы в квартире трубы на "земле" в щитке сидели.
Cesar
monitor.net.ru
monitor.net.ru
Сообщения: 5791




09-02-2009 13:08

Пункт 3.262.
Непрерывность цепи заземления стальных водогазопроводных труб в местах соединения их между собой следует обеспечивать муфтами, наворачиваемыми до конца резьбы на конец трубы с короткой резьбой и установкой контргаек на трубе с длинной резьбой.


Другое дело почему в каждом конкретном случае они оказываются под потенциалом . Дергать ЖЭКи , пусть устраняют...
svorgo
Гость 88.215.*.*





09-02-2009 17:33

svorgo писал:
Alex870, К этой подводке у нас заставляют ставить ещё вот это. (фитинг вкручиваетсч в газ. кран)


фотка сначала не прикрепилась
Винни Пух
Участник
Сообщения: 390




09-02-2009 20:27

kipia писал:
вопрос: как в квартире реализовать уравнивание потенциалов труб? Дело очень нужное, но никогда не видел, чтобы в квартире трубы на "земле" в щитке сидели.


Смотри выше рисунок из ПУЭ - все трубы и металлические части здания сажаются при вводе в здание на главную шину заземления. Которая еще и землится. Это и есть система уравнивания потенциалов. А если ЖЭК этого не делает, ну что теперь делать? Поэтому и соединяйте все в кучу. Даже если на ней будет напряжение относительно потенциала "земли", то вы никогда не попадете в разрыв. И схема котла будет работать нормально.

Добавлено 09-02-2009 20:28

Кстати как вы думаете, почему ворон на высоковольтном проводе не убивает?
Taran
Участник
Сообщения: 509




09-02-2009 22:55

Винни Пух писал:
Кстати как вы думаете, почему ворон на высоковольтном проводе не убивает?
Почему ворон не убивает - не знаю. голливудская улыбка Я знаю, почему не убивает воробьев. помираю со смеху!
Иоан
Участник
Сообщения: 360




10-02-2009 01:19

Cesar, писал
Цитата:
Итак , предлагается к рассмотрению схема подключения котла.

Схема хорошая, если бы так делали, то проблем бы не было.
Обычно заземления на щитке нет, а только зануление и газовая труба подключена стальной трубой, и поэтому проблемы иногда случаются.
kipia
Участник
Сообщения: 176




10-02-2009 14:40

Ворона взорвется, если чиркнет клювом о грязный изолятор, что иногда происходит. А вот по теме. Позвали меня как-то на ремонт Vaillant atmomax pro VUW 240/2-3. Котел работает нормально, но раз-два раза в сутки останавливается, при этом мигает светодиод газ. клапана. После резета опять нормально работает. Много времени я на него потратил, проверял датчики NTC, менял их, промыл теплообменник, осмотрел насос, пробовал заменить плату- без результатов. Измерял тестером напряжение сети, разность потенциалов земля- ноль, все в норме. Пока не подключил к питанию анализатор сетевого напряжения. После очередного сбоя развернул память анализатора и увидел резкие изменения напряжения, длительность не помню, но не более 10ms, меньше одного периода. Проблема оказалась в плохом контакте как раз двухполюсного выключателя на стене рядом с котлом. Он даже не грелся! Запитан он был от отдельного автомата в распредщитке, потому я его смело ликвидировал. Работает нормально уже третий сезон. Лишний выключатель- ниже надежность, так бывает.
Винни Пух
Участник
Сообщения: 390




18-02-2009 22:49

Вот еще наглядное пособие, почти так как мы и нарисовали )))

svorgo
Гость 77.39.*.*





19-02-2009 00:55

kipia, Я Vaillant за эти вещи в последнее время ненавижу лютой ненавистью. У меня есть на балансе котёл который периодически перестаёт видеть пламя уже больше года, я прекрасно понимаю что это всё связано с параметрами "земля-ноль", но причину так и не нашёл. И к стати у нас проблеммы с потери пламени только с этими котлами. Что они там схемотехнически наворотили так до сих пор и не понял. Но что они не приспособленные для наших электрических цепей запомнил на всю жизнь.......

P.S. Своим друзьям, знакомым, знакомых друзей иногда и простым покупателям просто не рекомендую покупать этот котёл Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
сервисант
Новичок
Сообщения: 18




19-02-2009 14:09

У одно Vaillant прошки гавышенным потенциалом побило все бронзовые детали в котле, около 50 дырок, весь в бородах. Потенциал появлялся только по вечерам, возможно ктото воровал электричество, используя газовую трубу вместо земли. Решили проблему установкой разделительного трансформатора, больше года не беспокоит. К сожалению заземление не всегда помогает. Были случаи, когда гфрошланг разогревался от протекающего тока : земля - газовая труба.
Honeywell
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 10




01-04-2009 23:54

kipia
Тебе поможет.
Я знаю один способ, но не заземления а снятия потенциалов на трубах до нуля,
В разрыв электрода ионизации ставится транс ~220 * ~110. Вторичкой в разрыв электрода. Проверенно на трех котлах, сто процентов убирает потенциалы напряжений с труб. Транс маломощный. Аристон продает такие по 50 баков за транс, хотя там ничего особенного. Просто трансик на маленькой платке с надписью Ariston, и параметры: первичка ~200 вторичка ~110 ничего сложного. и при этом котел работает как часы, ни одного сбоя по ионизации, и нулевое напряжение на трубах.
kipia
Участник
Сообщения: 176




02-04-2009 12:05

Honeywell, извините, не понял. Можно поподробнее? Какой принцип действия и куда первичку... в сеть? Что это, повышение потенциала и тока ионизации или что?
EGS
Участник
Сообщения: 112




04-04-2009 21:28

kipia, анализатор сетевого напряжения - это что за зверь? Стоит, небось, дороже котла...
jvolfss
Молодой дед
Сообщения: 2826




04-04-2009 21:38

EGS, http://www.prompribors.ru/catalog/485/486 есть и попроще.
kipia
Участник
Сообщения: 176




06-04-2009 09:17

EGS, я пользовался AKTAKOM 7001 http://www.spegroup.ru/products/aktakom/aktakom14/atk-7001.htm , своего нет - брал напрокат у энергетиков. Отличный прибор, стоимость примерно 250-300 евро.
boikosat
Гость 77.52.*.*





08-04-2009 19:08

Нужно делать контур заземления на всю квартиру или дом но на вводе электричества ставить стабилизатор напряжения типа Атланта или ЗАРМ Phantom тоже не плохо но дорого. И тагда все ок!!!
Винни Пух
Участник
Сообщения: 390




22-04-2009 21:54

Вот например такое на 500 Вт не покупайте (Рис.1) Как правило идет самопроизвольный рост выходного напряжения, в лучшем случае при этом срабатывает защита и стабилизатор вырубается. В худшем на выходе до 270 В.

А такое на те же 500 Вт уже ничего (Рис. 2). На случай, если из двух кучек выбирать меньшую. голливудская улыбка
kipia
Участник
Сообщения: 176




22-04-2009 21:58

Винни Пух, стопудово Ресанта - дерьмо редкостное (не сочтите за рекламу улыбка )_

Добавлено 22-04-2009 22:11

А если вернуться к предложенной выше схеме заземления котлов в многоэтажке, то прежде чем соединять корпус котла с щитком на площадке надо убедиться что все щитки соеденины и действительно сидят на контуре. В противном случае при нарушении целостности нулевого провода этажом ниже или на вводе в здание, на корпусе котла (как и на щитке) через включенную нагрузку появится фаза. ЖЭКи конечно за это дергать надо, но если от корпуса котла кого-нибудь ударит током дернут и того, кто присоединил корпус котла к щитку. (ИМХО) Большинство многоэтажек контура не имеют, щитки (в лучшем случае) сидят на нуле на вводе.
Кстати УЗО решает все эти проблемы, если его подключить вместо двухполюсника на предложенной схеме.
Винни Пух
Участник
Сообщения: 390




22-04-2009 22:25

Я вот какой стабилизатор рекомендую (см. рис. ниже). Очень рекомендую. При необходимости его можно исключить, воткнув шнур от котла в сетевой шнур (мама-папа) тут же около стабилизатора. Лишнего туда никто ничего случайно не воткнет, так как вилка нестандартная. А если купить такой точно на 1200 Вт (есть еще 600 Вт модель), то можно запитать всю радиоэлектронику в доме, включая лазерный принтер, как у меня.

Добавлено 22-04-2009 22:43

kipia писал:
...надо убедиться что все щитки соеденины и действительно сидят на контуре... Большинство многоэтажек контура не имеют, щитки (в лучшем случае) сидят на нуле на вводе.


Сейчас вечер, я устал... попробуй сам еще прочесть предыдущий конспект и понять, что щитки просто ОБЯЗАНЫ быть соединены между собой и сидеть на нуле. И они СИДЯТ, иначе у тебя в квартире не будет света, так как второй провод из твоей квартиры прикручен винтом на корпус щитка. А на контур заземления можно пока положить, поскольку он является вспомогательным, дублирующим ноль от подстанции.
kipia
Участник
Сообщения: 176




22-04-2009 23:04

Если щитки соединены меж собой только нулевым проводом, то на корпусе будет фаза при обрыве приходящего на щиток нуля через любую нагрузку. Свет конечно исчезнет, а на корпусе будет фаза. Поэтому необходимо, чтобы щитки соединялись металлосвязью между собой и обязательно на контур (потому как оборваться может ноль на опоре (ввод)).
Cesar
monitor.net.ru
monitor.net.ru
Сообщения: 5791




22-04-2009 23:08

А че спорить ? Должно быть и то и другое , но проверять надо всегда ...
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Заземление и электропитание газовых котлов. На страницу 1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21, 22  След.
Перейти:  
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • электропитание газовых котлов
  • Флейм для автоматчиков газовых котлов
  • ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ !!!
  • Сочинение гимна автоматчиков газовых котлов
  • ОБЪЯВЛЕНИЕ: Меняю брак на брак (платы газовых котлов)







  • Электроника
    Прошивки и схемы на телевизоры, мониторы, dvd, телефоны. Schematic, Service Manual (mode), eeprom dumps Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы поиск и продажа электронных компонентов, магазины, datasheet, pdf, размещение в интернете рекламы на сайтах электронной тематики
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!