| Автор | Сообщение |
Alexandr49 Участник Сообщения: 129
|
Здравствуйте!Мне непонятна роль байпас в настенных котлах.В некоторых моделях их можно перекрывать,то есть ,не очень он и нужен.Может кто то объяснит его функцию? |
|
Taran Участник Сообщения: 361
|
| Alexandr49 писал: | | Мне непонятна роль байпас в настенных котлах. | В случае недостаточной циркуляции воды по первичному контуру, открывается автоматический байпас, пропуская воду с производительностью 300-350 л/ч. В твоем котле он вставлен коряво и защищает только при работе котла в режиме ГВС(забитый вторичный теплообменник по первичному контуру). Вот так будет правельнее. п.15 |
|
aqueous Участник Сообщения: 242
|
Taran, выше правильно скаазаал. Байпас нужен для минимальной циркуляции теплоносителя через котел. Если забиты грязью фильтра или система с термоголовками и все термоголовки закрылись, то через байпас осуществляеться минимальная циркуляция. В последнем случае надо всегда один радиатор оставлять полностью открытым. Есть котлы с фиксированным байпасом и такие, что можно настроить под данную систему. |
|
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1496
|
| Alexandr49 писал: | | ...В некоторых моделях их можно перекрывать... | Перекрывать иногда даже необходимо. Особенно при использовании котла в 2-х или 3-х этажных зданиях. |
|
jvolfss Участник Сообщения: 308
|
Очень часто (если есть запорная арматура перед котлом и правильный Байпас как писал Taran ) проверяю режимы и функции котла в режиме отопления, а также его состояние(засоренность основного теплообменника и байпаса) .
Перекрываю запорную арматуру перед котлом -Задание отопления на МАКСИМУМ -слежу за котлом . если отработал норрмально (набрал заданую температуру и отключил подачу газа на горелку ) : с котлом порядок . Если закипел (вышел в аварию)- значит гдето неисправность : неисправен один из датчиков НТС или аварийный .. забит теплообменник. воздух в теплообменнике.забит байпас (или неправильно отрегулирован(если регулируемый))
Вот в этих случаях мне помогает правильный Байпас |
|
ALEKS_R Участник Сообщения: 84
|
Я не полностью согласен с Taran, т. к. в случае закрытия всех радиаторов байпас приоткроеться и циркуляция будет происходить через первичный контур вторичного теплообменника. Конечно, приведенная схема получше работает, но каждый производитель хочет быть оригинальным. А для того,чтобы зря не напрягать насос (чаще всего он шуршит 24 часа в сутки) желательно установить комнатный регулятор, а еще лучше программатор, и насос после выбега будет останавливаться. По крайней мере должен. Если этого не происходит, я бы такой котел не рекомендовал - выбор-то есть! |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3013
|
| lavrishin писал: | | Alexandr49 писал: | | ...В некоторых моделях их можно перекрывать... | Перекрывать иногда даже необходимо. Особенно при использовании котла в 2-х или 3-х этажных зданиях. |
Санек , разверни ситуацию поближе ... Хотелось бы увидеть в каких ситуевинах ты это дело перекрываешь |
|
Taran Участник Сообщения: 361
|
| ALEKS_R писал: | | Я не полностью согласен с Taran, т. к. в случае закрытия всех радиаторов байпас приоткроеться и циркуляция будет происходить через первичный контур вторичного теплообменника. | Думаю, что ты прав. | Taran писал: | | В твоем котле он вставлен коряво и защищает только при работе котла в режиме ГВС(забитый вторичный теплообменник по первичному контуру). | Тогда все наоборот, т.е. при забитом вторичном теплообменнике по первичному контуру он не работает, что тоже не годится. |
|
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1496
|
| Cesar писал: | | ...разверни ситуацию поближе ... Хотелось бы увидеть в каких ситуевинах ты это дело перекрываешь | Вернусь домой в понедельник - отпишусь. |
|
Alexandr49 Участник Сообщения: 129
|
Здравствуйте!
| Taran писал: | | защищает только при работе котла в режиме ГВС |
О чего защищает?От закипания воды,которая находится над горелкой(если нет циркуляции)?А если есть циркуляция через байпас ,то вода нагреется до 90 и (благодаря датчику NTC) пламя погаснет,но кипеть не будет?
В моей схеме байпас шунтирует трехвходовой кран и кран на байпасе ручной,то есть в режиме ГВС горячий теплоноситель будет немного идти в отопление.  |
|
alexmart_31 Новичок Сообщения: 16
|
"При включении отопления, гидросопротивление горячей и холодной воды (подача и обратка) довольно большое. Вода, проходя через байпасс, подхватывает воду из обратки, обеспечивая постоянную циркуляцию и плавный прогрев системы отопления. После прогрева всей системы и уменьшения гидросопротивления, пружина байпасса закрывается, и циркуляция продолжается через систему отопления."
Т.е. применительно к первой схеме, первого сообщения в теме (при условии, что байпас автоматический), при первоначальном включении котла и прогреве системы отопления, байпас откроется и как уже писал ALEKS_R, часть воды пойдёт через первичный контур вторичного теплообменника. Если байпас ручной, хочешь уберечь насос от стрессов - открой. Если много этажей и гидравлическое сопротивление невмоченное, то...поставь другой насос, поскольку закрытие байпасса IMHO большого прироста к циркуляции не даст, а насос будет надрываться.
А защищает байпас в первую очередь насос от черезмерных нагрузок, ну а во вторую всё остальное (теплообменник, закипание воды) кому как угодно. А в режиме ГВС при условии что в этом байпасе нет ещё какого-нить обратного клапана - совсем немного горячего теплоносителя будет действительно идти в сис. отопления. А при условии, что первичный контур забит полностью, то циркуляция будет идти по отоплению. |
|
jvolfss Участник Сообщения: 308
|
alexmart_31
А если и забит первичный контур вторичного теплообменника и совсем нет прохода по СО как будет вести себя котел(с правильным байпасом будет работать через байпас) а с неправильным???
Не раз встречал у заказчиков на лето отсекают котел от СО путем закрытия подачи и обратки СО(понимаю что не правильно-но закрывают , а иногда котел запитан а воду с СО сливают) |
|
Alexandr49 Участник Сообщения: 129
|
| Цитата: | | Если много этажей и гидравлическое сопротивление невмоченное | -Это мне понятно.
| Цитата: | | При включении отопления, гидросопротивление горячей и холодной воды (подача и обратка) довольно большое. | -а вот это непонятно
| Цитата: | | А защищает байпас в первую очередь насос от черезмерных нагрузок, ну а во вторую всё остальное (теплообменник, закипание воды) кому как угодно. | -это для меня обстоятельный ответ,спасибо!  |
|
jvolfss Участник Сообщения: 308
|
Байпас в первую очередь защищает котел от гидроударов при закипании.когда в теплообменике нет циркуляции.и датчики НТС инертны . |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3013
|
| Alexandr49 писал: | | Цитата: |
При включении отопления, гидросопротивление горячей и холодной воды (подача и обратка) довольно большое. | -а вот это непонятно
|
Плотность горячей и холодной воды разная , отсюда и гидросопротивление разное ... |
|
Phoenix-rrrr Гость 77.52.*.*
|
Минигидрострелка.  |
|
Alexandr49 Участник Сообщения: 129
|
Спасибо всем кто принял участие в этой теме!Тему отмечаю как решенную.  |
|
alexmart_31 Новичок Сообщения: 16
|
| jvolfss писал: | alexmart_31
А если и забит первичный контур вторичного теплообменника и совсем нет прохода по СО как будет вести себя котел(с правильным байпасом будет работать через байпас) а с неправильным???
Не раз встречал у заказчиков на лето отсекают котел от СО путем закрытия подачи и обратки СО(понимаю что не правильно-но закрывают , а иногда котел запитан а воду с СО сливают) |
Правильный и не правильный, это автоматический, и ручной ? Я правильно понял или что-то другое имеется ввиду?
В схеме приведенной в первом сообщении, если нет прохода ни там, ни там, то какой бы ни был байпас - перегрев теплоносителя, блокировка котла по перегреву.
Добавлено 19-06-2008 10:06
| jvolfss писал: | | Байпас в первую очередь защищает котел от гидроударов при закипании.когда в теплообменике нет циркуляции.и датчики НТС инертны . |
Когда именно в теплообменнике (основном) нет циркуляции, то ни один байпасс не поможет...
Т.к. тема уже решенная, предлагаю в качестве компромисса объединить наши первоочередные предназначения байпасса, типа того: Байпас защищает котел от гидроударов и насос от стрессов.  |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3013
|
alexmart_31, может сначала просто переведем на русский язык понятие " бай...пас" потом и многие вопросы отпадут ...
А насосу все эти стрессы до жо-пы ... Асинхронник с мягкой характеристикой не сгорает , даже если поймает полный "клин" ... Проверенно , мин нет в этом вопросе ...  |
|
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1496
|
| Cesar писал: | alexmart_31,... Проверенно , мин нет в этом вопросе ...  | Однозначно. Центробежный насос при закупоренной напорной части никак не сгорит. |
|
alexmart_31 Новичок Сообщения: 16
|
Убедили... Согласен на: Байпас --- защищает котел от гидроударов, а насосу пофиг.  |
|
Реклама Показывается для незарегистрированных пользователей |
|