Надоли при профилактике конденсационных котлов ???

Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
АвторСообщение
sleeepwalker
Новичок
Сообщения: 5




12-02-2008 16:48

Надоли при профилактике конденсационных котлов менять прокладку камеры сгорания??? есть мнение что она в процесе эксплуатации прогорает Зеваю
Котловой
Виртуальный
Сообщения: 580




12-02-2008 19:11

sleeepwalker,этот вопрос ради любопытства(типа послушать и позевать) , или действительно есть проблема с какой-то моделью.У разных производителей -разные конструкции. Зеваю
SKS
Участник
Сообщения: 1158




13-02-2008 01:13

Уплотнение горелки подлежит замене раз в 2 года у Виссмана.
aqueous
Участник
Сообщения: 294




31-03-2008 22:56

Каждый раз при проведении ТО.
Реклама
Показывается для незарегистрированных пользователей
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Надоли при профилактике конденсационных котлов ???
Перейти:  
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Aвтоматика газовых котлов
  • Подключение котлов к электросети
  • Заземление и электропитание газовых котлов.
  • Шум в теплообменнике горелки котлов Junkers ZW-23-1KE.
  • флейм для автоматчиков газовых котлов








  • Электроника
    Прошивки и схемы на телевизоры, мониторы, dvd, телефоны. Schematic, Service Manual (mode), eeprom dumps Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы поиск и продажа электронных компонентов, магазины, datasheet, pdf, размещение в интернете рекламы на сайтах электронной тематики
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!